狠狠亚洲婷婷综合色香,久久婷婷成人综合色,久久久久久久国产免费看,婷婷国产成人久久精品激情,亚洲成人福利在线观看,国产亚洲综合色就色,狠狠色丁婷婷综合久久

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不...
字體:    回復
如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC?? 
shucai168(2008-5-2 13:22:06)  點擊:24324  回復:2  IP:61.143.50.*
此貼在2008-5-2 13:28:10被*shucai168*編輯過

FBs-20MAT SINK模型
若將內部共點端子S/S 接到24V+(正端), 輸入組件的外部共線接到24V- (負端)則為
SINK 輸入方式;

如果接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC

反之若將內部共點端子S/S 接至24V- (負端), 而把輸入組件的外部共線
接到24V+(正端)則為SRCE 輸入方式。
.1.  回復:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC?? 
永宏亞得de丁玲(2008-5-16 15:26:53)  IP:125.93.246.*
不會燒掉
.2.  回復:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC?? 
劉建陽(2008-10-9 22:49:58)  IP:219.130.88.*
不會燒掉,只是會產生輸入混亂的效果。就比如說近接開關不管有沒碰到物體也一直是得電的。
[返回]
[本主題共2回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:如果把sink輸入方式接成SRCE 輸入方式,會不會燒掉PLC??
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:94.7266毫秒 | 在線:17 今日:1435 合計:10971497 | 清除COOKIE | 
莱州市| 塘沽区| 祥云县| 通道| 措勤县| 韩城市| 衡东县| 合山市| 永登县| 绩溪县| 崇州市| 海安县| 镇远县| 天峨县| 长乐市| 黄浦区| 清远市| 泉州市| 五常市| 驻马店市| 张北县| 南乐县| 子长县| 缙云县| 蓝田县| 榕江县| 铁岭县| 九江市| 铁岭县| 平顶山市| 泰和县| 麟游县| 麻栗坡县| 清新县| 高雄市| 龙井市| 二手房| 吉木萨尔县| 泾川县| 界首市| 龙游县|